ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA INSTALACIN DE SEMAFOROS

1. Objetivo
La presente especificacin define los criterios particulares de las actividades
correspondientes a la instalacin, planeacin, programacin y puesta en marcha
del mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad de Yungay, necesarios
para el control del trfico y permitir el acceso peatonal a las estaciones de parada
a lo largo del tramo considerado sobre las Intersecciones viales y peatonales.

2. Alcance
La aplicacin de esta especificacin est dada para la ejecucin de las obras de
infraestructura vial y la instalacin, montaje y programacin de los elementos de
control de trfico como son los controladores, semforos, botones de demanda
peatonal, ayudas auditivas, etc.

Igualmente se define la utilizacin de equipos, procedimientos de construccin,
controles de calidad, para la ejecucin de los trabajos. Estas especificaciones son
complementarias con los dems documentos de los Pliegos de condiciones.

3. Generalidades
Este trabajo se refiere a la construccin de canalizaciones, cmaras, bases para
controladores, base para mstiles, bases para mnsula, obras civiles para
acometidas elctricas, obras civiles para ductos telefnicos o conexin a la red
de fibra ptica y dems obras de infraestructura necesarias para la instalacin de
los equipos de control de trfico, sobre las intersecciones viales y peatonales a lo
largo del tramo considerado.

4. Anclaje para Poste de Semforos

Alcance

El alcance de esta parte de la obra consiste en la construccin de los anclajes
para postes de semforos e incluye la instalacin de una zapata de concreto de
80x80x70 cm con el acero de refuerzo, la brida para fijacin del poste y la
tubera para cableado de la acometida de control del semforo.

Medida y pago

La unidad de medida y pago ser la Unidad (und)

El precio unitario debe incluir el costo de equipos, herramientas, accesorios,
transportes y mano de obra necesaria para la completa ejecucin de la actividad,
as como el transporte y disposicin final los materiales sobrantes. Se debe
incluir adems la limpieza final del rea de trabajos.


5. Cmaras

Alcance

El alcance de esta parte de la obra consiste en la construccin de las cmaras
para la red de semforos, teniendo en cuenta las dimensiones y caractersticas
de, la disposicin de las mismas debe formar un anillo, interconectadas entre s
por medio de dos ductos de 2 de dimetro como mnimo, la cantidad final de
ductos depende de la cantidad de dispositivos instalados sobre cada poste; la
cmaras debern ser conectadas a la cmara de la base del controlador, adems
por cada interseccin se debe interconectar una cmara de semaforizacin con
una cmara de la red, por medio de dos ductos de 2 de dimetro.

Medida y pago

La unidad de medida y pago ser la Unidad (und)

ID DESCRIPCIN UND
6.1.1.2 Cmara de interconexin und
6.1.1.5 Cmara de paso und
6.1.1.15 Cmara BT-1 und
6.1.1.31 Cmara Tipo P para semaforos und
6.1.1.32 Cmara de AP und

6. Canalizacin

Alcance

El alcance de esta parte de los trabajos consiste en la instalacin de la
canalizacin necesaria para la interconexin de la red de semaforizacin, para lo
cual se deben instalar como mnimo dos ductos de 2 de dimetro, teniendo en
cuenta que la cantidad final de ductos depende de la cantidad de dispositivos
instalada sobre cada uno de los postes, dejando un ducto de 2 de reserva. La
mnima profundidad de instalacin de ductos ser de 80 centmetros,
protegindolos con un lecho mnimo de arena de 20 centmetros. No se permiten
canalizaciones diagonales, cuando se requiera se utilizara una cmara de
derivacin con el fin de construir la red a escuadra. Con el fin de proteger los
cables, se deben emboquillar los ductos a 45 en las cmaras.

Medida y pago

La unidad de medida y pago ser el metro lineal de canalizacin


Los elementos se registran a continuacin en este listado:

ID DESCRIPCION UNID
6.1.1.6 Canalizacin andn concreto o zona verde para 1 tubo de 2" m
6.1.1.7 Canalizacin andn concreto o zona verde para 2 tubos de 2" m
6.1.1.8 Canalizacin calzada asfalto o concreto para 1 tubo de 2" m
6.1.1.9 Canalizacin calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 2" m
6.1.1.18 Canalizacin andn concreto o zona verde para 3 tubos de 2" m
6.1.1.19 Canalizacin andn concreto o zona verde para 4 tubos de 2" m
6.1.1.20 Canalizacin calzada asfalto o concreto para 3 tubos de 2" m
6.1.1.21 Canalizacin calzada asfalto o concreto para 4 tubos de 2" m
6.1.1.22 Tuberia PVC 3/4" por canalizacion existente m

7. Pedestal para Equipo de Control

Alcance

El alcance de esta parte de la obra consiste en la construccin de los pedestales
para equipos de control local de semforos a suministrar, e incluye la instalacin
de una estructura de concreto que incorpora la cmara de recibo del cableado de
control y la base para el equipo de control, todo en un solo conjunto, la
instalacin de los materiales y la labor necesaria para construir los pedestales,
con el acero de refuerzo, los pernos de fijacin del equipo, y la tubera para el
cableado.

Medida y pago

La unidad de medida y pago ser la Unidad (und).

8. Bajantes en tubo conduit metlico

Alcance

El alcance de este trabajo incluye la instalacin de los bajantes en tubo conduit
galvanizado que hacen la transicin de la red area a la subterrnea o acometidas
elctricas, hasta la cmara de registro ms cercana de la red subterrnea. El
conjunto bajante est conformado por uno o dos tubos galvanizados de 6 metros
de longitud cada uno, de dimetro adecuado al calibre del alimentador que aloja,
la curva, el capacete y los elementos de unin y de soporte al poste.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago ser la Unidad (und)

El precio unitario debe incluir, la instalacin de todos los materiales y
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, sealizacin, transportes y
dems actividades necesarias para el completamiento del trabajo, de acuerdo con
los diseos y especificaciones pertinentes.

9. Acometidas en cable de cobre

Alcance

El alcance de este trabajo consiste en la instalacin de las acometidas a los
equipos controladores de semforos en dos conductores THWN #8 o #6 segn
establezca el diseo y la exigencia del equipo controlador, a travs de
canalizaciones. Los cables utilizados debern estar debidamente identificados de
manera que permitan realizar las verificaciones necesarias antes de su
instalacin. Los cables debern ser instalados en tramos continuos, no se
permitir el uso de cables empalmados. Slo se permitir el empalme de
acometidas o alimentadores en los casos expresamente sealados en los planos
y/o en las cantidades de obra. En los casos aprobados, los empalmes deben
hacerse dentro de la cmara de registro correspondiente, utilizando conectores
apropiados y certificados para cada calibre de conductor, aislando elctricamente
y protegiendo adecuadamente los empalmes de la humedad mediante el uso de
cinta plstica y autofundente en capas superpuestas.

La operacin de halado de los cables dentro de los ductos debe hacerse
suavemente, de manera uniforme y sostenida. Debe tenerse en cuenta que
cuando se utiliza para el halado una sonda o un cable de acero, ste puede cortar
los ductos no metlicos en las curvas o en las boquillas, formando bordes
afilados que podran maltratar el cable.

Cada acometida debe marcarse en el punto de derivacin desde el alimentador
principal, mediante el uso de placas de acrlico grabadas en bajo relieve,
indicando que corresponde al equipo controlador de semforos y especificando
la direccin en que se encuentra ste ubicado, atadas a los cables utilizando un
sistema adecuado, como cintas plsticas de amarre.

Se debe tener especial cuidado al momento de la instalacin, de distribuir
correctamente las cargas monofsicas entre las fases, con el fin de que la carga
vista desde los bornes del transformador aparezca adecuadamente balanceada.

Medida y Pago

La unidad de medida para las acometidas y alimentadores, ser el metro lineal
del conjunto de cables conductores.

El precio unitario debe incluir el costo de transporte e instalacin de los
materiales y elementos accesorios que se requieran.

El precio unitario debe incluir tambin el transporte y disposicin final de los
materiales sobrantes, as como el costo de equipos, herramientas y mano de obra
necesaria para la conexin en los dos extremos de cada acometida, excluidos los
conectores para empalme al alimentadores debe incluir adems la limpieza final
del rea de trabajos.

Los elementos se registran a continuacin en este listado:

ID DESCRIPCION UNID
6.1.1.13
Acometida para equipo controlador de trfico.Cable de
cobre THWN 2#6 AWG
m
6.1.1.28
Empalme y prolongacin de cableado de control para
semaforos vehiculares reubicados en cable multipolar de
cobre 4 x 16 AWG
m
6.1.1.29 Cable multipolar de cobre 4 * 16 AWG m
6.1.1.30 Cable multipolar de cobre 3 * 16 AWG m


10. Mstiles

Alcance

El alcance de este trabajo consiste en la instalacin de Mstil tipo T1 metlico
galvanizado en caliente y pintado color negro y blanco, con altura de 3.5 o 4.0
metros segn diseo, en configuracin poligonal troncocnico con un dimetro
en la base de 120 mm y en la cima de 100 mm, tipo pedestal, incluyendo los
pernos de anclaje.

Medida y Pago

La unidad de medida para la instalacin de los mstiles, ser la Unidad (und).

El precio unitario debe incluir el costo del transporte e instalacin de los mstiles
y elementos accesorios que se requieran para su instalacin, todo de acuerdo con
lo indicado en los planos. El precio unitario debe incluir tambin el transporte y
disposicin final de los materiales sobrantes.

11. Mnsulas

Alcance

El alcance de este trabajo consiste en la instalacin de Mnsula tipo T2 metlica
galvanizada en caliente y pintada color negro y blanco, con brazo de 4.5 a 8.0
metros segn diseo, en configuracin poligonal con un dimetro en la base de
190 mm y en la cima de 150 mm, tipo pedestal, incluyendo los pernos de
anclaje.

Medida y Pago

La unidad de medida para la instalacin de las mnsulas, ser la Unidad

El precio unitario debe incluir el costo del transporte e instalacin de las
mnsulas y elementos accesorios que se requieran para su instalacin, todo de
acuerdo con lo indicado en los planos. El precio unitario debe incluir tambin el
transporte y disposicin final de los materiales sobrantes.

You might also like