You are on page 1of 2

CLCULO DE AFORO Y EVACUACIN

El objetivo de contar con un sistema de evacuacin que se establece en el


presente captulo es proveer un nivel razonable de seguridad contra siniestros
mediante la reduccin de la probabilidad de las lesiones y prdidas de vidas
humanas como consecuencia de la exposicin de los ocupantes a los efectos de
un SISMO O INCENDIO.

Acceso a las Salidas:


El acceso a las salidas comprende el tramo de recorrido entre cualquier punto
dela edificacin y el dintel de las puertas de escape. Los accesos a la salida se
encuentran totalmente libres y desbloqueados. El ancho de los pasillos en su
mayora cumple con las dimensiones establecidas por el RNE, Norma A.010,
Artculo 25, estos miden mnimo 1.80m.

Salidas:

Todas las puertas tienen dimensiones mayores a los 90cm. Por lo que
cumplen con lo requerido en el Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE V-1-6.2). Y estn en capacidad de descargar en nmero mximo de
evacuantes estimado segn el flujo de evacuacin.
El nmero de salida al exterior (reas libres) dimensiones establecidas
por el RNE.
Smbolo deber ser identificado desde una distancia segura y visible.

CLCULO DE AFORO:
Segn Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.070 COMERCIO. Artculo
8: El nmero de personas de una edificacin comercial (Aforo) se determinar
de acuerdo a la siguiente tabla, en base al rea de venta de cada
establecimiento.

N= A K
K= Tienda por departamento: 6.0m2 por persona
A= 136.90 m2 (zona de exhibicin y ventas)
N= Nmero de personas (aforo)

N=136.90 6.00

= 22.80

Calle Los Naranjos 205, San Isidro, Lima-Per


Telfono: (01) 240-8567

Por lo tanto, se calcula un aforo mximo de 22 personas.

CLCULO DE TIEMPO DE EVACUACION:


Usando la siguiente formula:

TS=N ( AxK )+ D V

TS= Tiempo de Salida en segundos


N= Nmero de personas
A= Ancho de salida en metros
K= Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D= Distancia total de recorrido en metros
V= Velocidad de desplazamiento: 0.6metros/segundo (horizontalmente)

TS=22 ( 3.47 mx 1.3 ) +20.0 0 m 0.6 m


TS=22 ( 4.51 ) +33 .3 3
TS=4.88+33 . 3 3=38.21
Por lo tanto, segn el clculo, se considera un tiempo de evacuacin de 38
segundos.