You are on page 1of 13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Contenido

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE ................................................................................... 2

1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE ................................................................................................. 2


1.1.1 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO ............................................................................................... 2
1.1.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN: ..................................................................................................... 7
1.1.3 RESERVORIO1: .................................................................................................................. 8
1.1.4 RESERVORIO2: ..................................................................................................................... 9
1.1.5 RED DE DISTRIBUCIÓN: ..................................................................................................... 10
1.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO................................................................................................. 11

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 1


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE


1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1.1 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO
La población del Caserío CHIQUILDO no cuenta con adecuados servicios de agua potable. Se abastece
de un sistema de agua existente en malas condiciones, no apta para el consumo humano por no contar
con ningún tipo de protección contra la contaminación.
El sistema de agua actual está constituido por:
 Cuenta con 3 captaciones en mal estado, con tapas deterioradas y estructura corroída.
 No abástese a toda la población.
 Cuenta con 04 cámaras rompe presión de concreto con tapas metálicas y sus respectivos accesorios,
pero estas cámaras presentan fisuras, tapas de metal oxidado y tubería de rebose que no funciona
adecuadamente.
 El trazo y diseño de la línea de conducción con tubería PVC SAP clase 7.5diametro de 1”, estas líneas
se encuentran en mal estado y no funcionan correctamente debido a que se encuentran deterioradas,
además presentan fugas.
 El servicio no es continuo, por el degaste y la fisuras que presenta la tubería.
 La calidad del agua no es adecuada, ya que por lo precario de las estructuras esta se contamina.

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 2


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La descripción de las estructuras y las coordenadas de ubicación se muestran a continuación:


Captación “El Duende”
Este : 775846.55
Norte : 9186802.11
Altitud : 2994.29 m.s.n.m.

Gráfico N° 1: Captación el Duende

Esta Captación de ladera el Duende se encuentra deteriorada por lo que se recomienda la construcción de una
nueva estructura. Como se puede ver en la fotografía, la estructura presenta rajaduras, pero esta por los años de
antigüedad ya se encuentra deteriorada.

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 3


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Captación “Yerba Santa”


Este : 775844.06
Norte : 9186810.40
Altitud : 2990.80 m.s.n.m.

Gráfico N° 2: Yerba Santa

Captación de ladera Yerba Santa presenta deterioro del concreto en paredes, además no presenta
sistema de drenaje, por lo que cuando llueve el agua queda detenida y la estructura se malogra, sus
aletas son muy angostas por lo que no se capta de manera adecuada.

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 4


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Captación “El Derrumbo”


Este : 775627.87
Norte : 9186862.51
Altitud : 2956.42 m.s.n.m.

Gráfico N°3: Captación El Derrumbo

Vista de la Captación El Derrumbo la cual presenta daños de concreto las aletas no captan bien el agua,
puesto que el agua está filtrando por un costado.

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 5


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Captación “Las Cataratas”


Este : 775430.98
Norte : 9187862.60
Altitud : 2665.27 m.s.n.m.

Gráfico N° 4: Captación las Cataratas

Se observa que se encuentra en mal estado, la estructura esta rajada, existe filtración del agua. La situación
es deficiente, las estructuras de las captaciones se encuentran en pésimo estado.

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 6


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.1.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN:

Cuenta una longitud de 227.069ml aproximadamente se encuentra en la parte más alta que alimenta al
reservorio de 7, y el otro tramo se encuentra en la parte baja que sale de la captación la catarata y tiene
una longitud de 349.124ml. Este componente del sistema, se encuentra deteriorado tiene problemas de
operación por obstrucciones y fugas, además existe tubería expuesta a la intemperie.
Gráfico N° 5: Línea de conducción

Se puede apreciar la tubería expuesta a la intemperie

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 7


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.1.3 RESERVORIO1:
El reservorio ubicado en la parte alta se encuentra en situación deteriorada, presenta fisuras y filtraciones
en sus muros laterales, las tapas carecen de hermeticidad. Esta estructura se encuentra en mal estado por
la falta de mantenimiento periódico que asegure su funcionamiento adecuado.

Gráfico N° 6: Reservorio Existente de 7m3

Las coordenadas UTM del reservorio so: E: 775218.99, N:9187413.81

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 8


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.1.4 Reservorio2:
El reservorio ubicado en la parte baja se encuentra en situación deteriorada, presenta fisuras y filtraciones
en sus muros laterales, las tapas carecen de hermeticidad. Esta estructura se encuentra en mal estado por
la falta de mantenimiento periódico que asegure su funcionamiento adecuado, además la estructura de la
caseta de cloración no está en buen estado como se puede apreciar en la imagen.

Gráfico N° 6: Reservorio Existente de 5m3

Las coordenadas UTM del reservorio so: E: 775199.00, N:9188051.59

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 9


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.1.5 RED DE DISTRIBUCIÓN:


Está constituido por un sistema general.
Gráfico N° 7: Red de Distribución

Terrenos por donde pasan las redes de distribución, este componente del sistema se encuentra
deteriorado en sus principales redes matrices y secundarias presentan obstrucciones en diversos tramos,
por lo que hay desabastecimiento del servicio de manera constante.

Por otro lado, con la intervención del proyecto se necesitará una nueva dotación para el buen
funcionamiento de los sistemas de saneamiento por lo que las tuberías actuales, se encuentran
subdimensionadas, siendo necesario el cambio total de las tuberías de las redes de distribución.

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 10


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO


En cuanto a saneamiento, la población del Caserío CHIQUILDO no cuenta con adecuados servicios de
saneamiento.
El sistema actual está constituido por:
 No cuenta con letrinas adecuadas.
 Por otro lado, los comportamientos sanitarios de las familias son inadecuados, eliminan las excretas a
campo abierto, poniendo en riesgo la salud pública y disponen los residuos sólidos en sus parcelas sin
el menor criterio técnico, afectando su salud y calidad de los suelos por la contaminación.
 La población tiene una débil capacidad de organización y para la gestión de un servicio de agua potable
y saneamiento requiere del apoyo técnico para formar la organización y capacitarla durante el proceso
de implementación del proyecto, lograr que desarrollen habilidades y destrezas y se creen las
condiciones necesarias para la sostenibilidad durante la etapa post ejecución.
 Los pobladores son conscientes de esta realidad, es por ello que están comprometidos en gestionar
ante sus autoridades la construcción de un sistema de agua potable con la capacitación para la gestión
administrativa y la educación sanitaria.

Gráfico N° 81: Estado actual de disposición de excretas

Letrinas no adecuadas y en mal estado

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 11


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

El caserío Chiquildo, cuenta con letrinas tipo hoyo seco ventilado construidas hace más de 15 años,
aproximadamente.

La disposición de excretas las familias la realizan en letrinas de tipo hoyo seco ventilado y un pequeño
porcentaje lo realiza a campo abierto, en algunos casos las letrinas han sido construidas por ellos mismos
sin asistencia técnica para su construcción habiéndolos ubicado aproximadamente a más de 10 metros de
distancia de la vivienda. Cabe señalar que los que eliminan las excretas a campo abierto son los que
generan mayor incremento del foco contaminante dentro de la comunidad lo cual aumenta el número de
enfermedades en la población y en mayoría en niños menores de 5 años.

Dada la antigüedad de los elementos se encuentran en malas condiciones, incluso algunas incluso ya han
colapsado y los pobladores afectados realizan sus necesidades fisiológicas a la intemperie.

Gráfico N°9: Letrinas existentes

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 12


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO Pág. 13

You might also like