You are on page 1of 2

Como lo ha dicho la mayoría de los compañeros, los pasos para calcular la demanda en una vivienda son

los siguientes:

Paso 1. Estimación del área de la Vivienda: En este se debe determinar el área de la vivienda en m², a
partir de sus dimensiones exteriores y no se tienen cuenta las áreas o espacios sin terminar, los cuales no
se pueden utilizar en el futuro.
Paso 2. Cálculo de la carga de alumbrado: La Tabla 220-3.b) de la NTC 2050 establece una carga mínima
de alumbrado, para unidades de vivienda, de 32 VA/ m². El producto del área de la vivienda, calculada
según el Paso 1, por 32 nos permite estimar la carga mínima de alumbrado para la unidad de vivienda
independiente de la laxitud o estrechez de los criterios del diseñador para dotar las áreas de la vivienda
de salidas eléctricas de alumbrado.
Paso 3. Cargas de pequeños artefactos: El Artículo 220-4.b) de la NTC 2050 establece un número mínimo
de dos circuitos ramales de 20 A para pequeños artefactos en cada unidad de vivienda. La carga de cada
circuito ramal de pequeños artefactos se estima en 1500 VA.

Paso 4. Cargas especiales: Se reúnen en este grupo las cargas que por su aplicación o tamaño requieren
de salidas específicas y que pueden formar o no parte de una instalación eléctrica residencial. Como por
ejemplo la Carga de lavandería y planchado, la Carga de equipo de cómputo, Carga de calentamiento de
agua, Carga de secadoras, Carga de cocción, Carga de aire acondicionado, Carga de calefacción, entre
otras. Toda esta información la podemos encontrar detalladamente en la NORMA TECNICA COLOMBIANA
2050 (NTC 2050).

Paso 5. Carga de servicios generales: La carga de servicios generales incluye las instalaciones de
alumbrado de parqueaderos, carga de ascensores, carga de motobombas, alumbrado de alrededores y
alumbrado de accesos y escaleras.

Paso 6. Cuadro de cargas: El cuadro general de cargas contiene toda la información resumida de los pasos
anteriores, lo cual me permite y facilita la realización de cálculos posteriores y la elaboración de
especificaciones y presupuestos. Ese cuadro de cargas me muestra como esta subdividido los circuitos, los
tomacorrientes que se están utilizando en cada circuito, las luminarias, la descripción de cada elemento,
la potencia, la corriente, el calibre del conductor y la protección.
Paso 7. Cálculo de la demanda: Al cálculo de la demanda se le aplican los factores de demanda
dependiendo de la carga que se tiene, este factor de demanda está expresados en las tablas 220-11, 220-
18, 220-19 de la NTC 2050.

Después de tener los pasos para calcular la demanda, se continua con los pasos para determinar el umero
de circuitos ramales requeridos. Los pasos son los que se presentan a continuación:

1. Determinar área del local.

2. Definir tipo de ocupación.

3. Multiplicar el área por el factor 32 W/m, que es obtenido por tabla para una
vivienda, para hallar la potencia.

1
4. Dividir los W totales sobre la tensión fase-Neutro (entre 110- 120 V) para obtener la
corriente (I).
5. Seleccionar el valor del dispositivo de protección del circuito ramal (15 o 20 A)

6. Dividir la corriente anteriormente obtenida por el valor del dispositivo de protección del
circuito ramal.
7. El valor obtenido se aproxima al entero superior, siendo esté valor el del número mínimo
de circuitos ramales generales requeridos.

You might also like