Análisis de Sistemas de Potencia

Facultad de Ingeniería - Dpto. Ingeniería Eléctrica y Electrónica


Profesor: Andrei Fabian Romero Grass

Ejercicios del modelo del transformador con CDBC1

Fuente: http://fopnews.files.wordpress.com/2011/12/transformer.jpg

Imaginen que han sido comisionados para construir el modelo de un banco de


transformadores como el de la imagen. Ese banco de transformadores se conecta
a los nodos A’ y B’ ya existentes en el sistema de potencia.

Para crear el modelo de estos equipos les han entregado un protocolo de prueba
de la primera unidad monofásica de las que conforman el banco de
transformadores y les han asegurado con una carta oficial de la fábrica que los
tres transformadores monofásicos son iguales. Al observar el protocolo y el
sistema de potencia se encuentran los siguientes datos:
 Cantidad de fases:
 Tensión nominal2
 Tensión nominal .
 Tensión nominal .
 Potencia de cada unidad monofásica:
 Potencia base del sistema: .
 Tensión de cortocircuito del transformador por fase: .
 Pérdidas de cortocircuito a :
 Cambiador de derivaciones bajo carga: sí
 Voltaje de la posición nominal del cambiador: 120kV

1
CDBC: Cambiador de Derivaciones Bajo Carga. También conocido como cambiador de tomas.
2
El banco de transformadores tiene sus extremos denominados como A y B. Esos extremos del banco se
conectan a un sistema de potencia en los nodos A’ y B’.
Análisis de Sistemas de Potencia
Facultad de Ingeniería - Dpto. Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Profesor: Andrei Fabian Romero Grass

 Voltaje de la posición máxima del cambiador de tomas: 132kV.


 Voltaje de la posición mínima del cambiador de tomas: 108 kV.
 Paso del cambiador: 1.2 kV.

Con esta información, determine:

1. El modelo pi( , y del transformador en sus bases propias y en condiciones


nominales, con potencia base la nominal trifásica del transformador. Dibuje el modelo
pi con sus valores apropiados.
2. El modelo pi del transformador en las bases del sistema y en condiciones nominales
del transformador. Dibuje el modelo pi con sus valores apropiados y explique qué
significa físicamente el cambio de los valores de impedancia, relación de
transformación, etc.
3. El Centro de Control de la empresa que los contrató les indica que deben entregar el
modelo pi del transformador para las posiciones máxima, mínima del cambiador de
tomas, y también en las posiciones +5 y -5 del cambiador, además de determinar el
valor de paso del cambiador, todo desde el punto de vista del sistema de potencia en
p.u. y no en las bases del transformador.
4. Determine qué rango de posiciones del cambiador de tomas son las indicadas para
aumentar el voltaje en el lado de 115 kV de la red.
5. Haga el dibujo del modelo pi del transformador en las dos posiciones extremas del
cambiador de tomas y explique en qué radica la diferencia.